Колеги, доброго вечора!
На підприємстві є свердловина для видобутку води. Відповідно до вимог законодавства розроблений та затверджений проект ЗСО з І поясом розміра 35х30.Під час проведення перевірки Інспектор міряє радіус, а радіус не співпада з нормативним віповіно до ДБН. При цьому актом перевірки не зазначено що до домпетенції Інспекції належить дана вимога. Але запитання не в цьому: чи повиннен СГД виконувати норми ДБН/чи лише зон ЗСО затверджених в проекті та погоджених в установчому порядкі у компетентних органів.
Дякую!
ДБН В.2.5-74:2013
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Ці будівельні норми встановлюють основні вимоги до проектування нових систем і схем водопостачання населених пунктів, реконструкції та технічного переоснащення існуючих споруд, мереж і окремих елементів зовнішнього водопостачання населених пунктів, груп підприємств, окремих підприємств, будинків, інших об'єктів.
1.2 Ці будівельні норми поширюються на проектування централізованих і нецентралізованих зовнішніх систем, мереж та споруд водопостачання населених пунктів, а також виробничих підприємств, для яких не встановлені особливі вимоги з проектування.
тобто для діючого об'єкту СГД повинен виконувати норми лише зон ЗСО затверджених в проекті та погоджених у компетентних органів. (Якщо проект ЗСО насправді з усіма погоджено),
також
Згідно 15.2.1 Підземні джерела водопостачання
15.2.1.1 Межі першого поясу зса підземних джерел водопостачання слід встановлювати від одиночної водозабірної споруди (свердловина, шахтний колодязь, каптаж тощо) або від крайніх водозабірних споруд, розташованих у групі, на відстані:
- для захищених - ЗО м;
- для недостатньо захищених - 50 м.
Для водозабірних споруд, розташованих на території об'єкта, на якій неможливе забруднення грунту та підземних вод, а також для водозабірних споруд, розташованих у сприятливих санітарних, топографічних та гідрогеологічних умовах, розмір першого поясу зса допускається зменшувати [33], [34], але вони повинні становити не менше ніж 15 м та 25 м відповідно.
15.1.8 Проект ЗСО з планом заходів повинен відповідати вимогам чинного законодавства [35]. У разі особливо важких умов для встановлення належних розмірів другого та третього поясів ЗСО, як виняток, вони можуть бути скорочені (або навіть об'єднані) при:
- гарантованому забезпеченні завдяки додатковим заходам стабільної якості питної води згідно з ДСанПіН 2.2.4-171;
- додаткових заходах у відповідності з вимогами чинного законодавства [5] та [35].
Тобто якщо у вас від одиночної водозабірної споруди (свердловина, шахтний колодязь, каптаж тощо) або від крайніх водозабірних споруд, розташованих у групі до огорожі не менше ніж 15 м та 25 м відповідно вам зменшили її законно, бо менше скорочувати перший пояс не можно.